-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

Relèvement du facteur de puissance

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

résolu Relèvement du facteur de puissance

Message par Monim Dim Juin 24, 2012 5:28 pm

Relèvement du facteur de puissance


http://f.holst.pagesperso-orange.fr/polycopies/TD%20CH9.pdf


Monim
Monim
 
 

Nombre de messages : 47
Date d'inscription : 27/08/2011
Masculin

Revenir en haut Aller en bas

résolu Re: Relèvement du facteur de puissance

Message par Monim Dim Juin 24, 2012 7:09 pm

La formule suivante donne les rapports qui permettent le calcul du Cos φ :
Cos φ = R/Z = P/S

Dans son ensemble un réseau alternatif distribue de la puissance active et de la puissance réactive.
Le facteur de puissance renseigne sur la qualité de ce réseau et donc de la répartition de ces puissances.
Les puissances wattées (puissances actives) s'additionnent entre elles :
Pt = P1 + P2 + P3 + Pn... en watts
Les puissances réactives s'additionnent entre elles :
Qt = Q1 + Q2 + Q3 + Qn... en VAR

Il y a donc intérêt à avoir un bon Cos phi (Cos phi proche de 1 d'où un angle phi petit) car si le Cos phi est petit (déphasage important) pour une puissance wattée donnée il faudra fournir une puissance "S" plus grande d'où une intensité plus grande.

Exemple dans une installation

Cas d'un réseau possédant un bon facteur de puissance :
P = 1000 watts
U = 200 volts
Cos phi2 = 0,9

Calculons I l'intensité en ligne :
I = P / (U*Cos phi) = 1000 / (200*0,9) = 5,55 A.

Cas d'un réseau possédant un mauvais facteur de puissance :
P = 1000 watts
U = 200 volts
Cos phi1 = 0,5

Calculons I l'intensité en ligne :
I = P / (U*Cos phi) = 1000 / (200*0,5) = 10 A !
[img][/img]
Inconvénient d'avoir un mauvais facteur de puissance

Pour le producteur :

nécessité d'avoir des alternateurs et des transformateurs plus importants,
posséder une tension plus élevée au départ de la ligne,
besoin d'avoir des lignes de plus forte section,
pertes Joules plus élevées,
appareils de contrôle, de protection et de coupure plus importants.
Pour le consommateur :

nécessité d'avoir des transformateurs, des moteurs, des appareillages de manœuvre plus importants,
tension d'utilisation plus faible,
intensité plus grande,
pertes Joules plus élevées,
rendement des appareils mauvais.
Amélioration du facteur de puissance

Détermination des capacités des condensateurs pour relever le facteur de puissance à une valeur donnée.
La puissance réactive fournie par un condensateur se calcule avec la formule suivante :

Q(VAR) = U2 / XC = P tg φ
Comme XC = 1/Cω,

nous pouvons écrire :
Q(VAR) = CωU2,
d'où C = Q(VAR)/ωU2,
C = Q1 - Q2 /ωU2,
C = P tgφ1 - P tgφ2 /ωU2,

et qui donnera la formule pratique : C = P (tgφ1 - tgφ2) / ωU2 .



Exercice

Un réseau 200V 50Hz absorbe une puissance active de 80 KW, une puissance réactive de 60 KVAR.
Déterminer le Cos phi de l'installation.
Nous désirons ramener le Cos phi à 0,85 ; calculer la capacité du condensateur à brancher sur ce réseau.
Sugestion : pour déterminer le Cos phi vous utiliserez la méthode gragphique puis vérifirez par le cal
cul.
بالتوفيق


Monim
Monim
 
 

Nombre de messages : 47
Date d'inscription : 27/08/2011
Masculin

Revenir en haut Aller en bas

résolu Re: Relèvement du facteur de puissance

Message par ouaari Mar Juin 26, 2012 5:24 pm

jazaka laho kola khayr akhi lkarim Smile


ouaari
ouaari
 
 

Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 02/05/2012
Masculin

Revenir en haut Aller en bas

résolu Re: Relèvement du facteur de puissance

Message par Contenu sponsorisé




Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum